电气化铁路供电安全风险主要有哪些,现场怎么防?
直接答案:
电气化铁路供电安全风险主要集中在三个方面:供电设备自身安全、作业人员劳动安全、周边环境影响。防范的核心思路是“管好人、修好设备、巡好现场”。
原因说明:
牵引供电系统由牵引变电所和接触网两大部分组成。牵引变电所负责把区域电力系统送来的电能转换成电力机车可用的电能,通常采用双备用互换模式供电。接触网则是直接向电力机车送电的露天设施,没有备用,最容易受自然气候和周边环境干扰。
主要安全风险有以下几类:
供电设备方面,接触网零部件松动、几何尺寸超标,以及雷雨、大雪、冻雨、大雾、大风等恶劣天气引发的跳闸、放电、闪络、异物侵限。
作业人员方面,违章作业是重点,尤其是“V”型天窗作业时未有效防范感应电,可能造成人身伤害。
周边环境方面,春季鸟害和大风天气是典型问题,鸟筑巢叼铁丝可能引发跳闸,轻飘物刮上接触网会造成故障。
现场提示:
设备质量上坚持“精检慎修”,螺栓紧固要使用有力矩显示或控制功能的力矩扳手,确保紧固力矩符合设计规定;定期开行动态检测车检测。巡视检查由专业技术人员负责,重点看安全标志、支柱基础、隧道结冰、线索弛度等,可借助望远镜等工具。同时利用6C系统对接触网参数和弓网运行参数进行检测,通过关联分析、对比分析、综合分析,提高检测数据运用水平,指导设备维修和故障分析。
参考资料:
1. 《电气化铁路供电安全风险研判及防范策略探讨》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-7F6503F6)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
电气化铁路供电安全风险从哪来?现场防范的四个关键抓手
2.
电气化铁路供电安全:现场作业人员最该盯住的三类风险
3.
从供电安全风险到6C系统检测:一条培训思路