接触网电连接压接时,铝绞线和钢芯铝绞线的压接顺序有什么区别?
直接答案:
铝绞线和钢芯铝绞线的压接顺序不同,不能混用。铝绞线自接续管一端开始,上下交错压向另一端;钢芯铝绞线自接续管中间开始,依次上下交错压向一端,完成后再压向另一端。
原因说明:
两种导线结构不同,压接顺序的设计目的也不同。铝绞线从一端顺序压向另一端,操作简单,适合单一材质导线。钢芯铝绞线内部有钢芯,从中间向两端压接,是为了让钢芯与铝线同步变形,避免应力集中,防止压接后导线内部受力不均。
压接时两类导线都要求第一个压坑在导线短头侧,压坑间距要均匀,避免重叠或间距过大。钢芯铝绞线还有一个特殊要求:短头侧应连压两个坑。
现场提示:
压接前必须确认导线类型,再选择对应的压接顺序。压接完成后要检查钳压管两端导线不应有鼓包、抽筋等现象。鼓包说明压接压力不均匀,抽筋说明导线在压接过程中发生了异常变形,这两种情况都影响压接质量,需要处理。
注意事项:
压接作业涉及接触网供电设备,作业前须确认停电、验电、接地等安全措施到位,并严格执行工作票制度。本文内容依据企业作业指导文件整理,该文件有效性状态为待核验,现场作业应以现行有效的国家、行业或国铁集团标准为准。
参考资料:
1. 《接触网电连接压接工艺及压接质量检查企业作业指导》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-803A10E4)。