接触网日常巡视时,重点该观察哪些部位?
直接答案:
接触网日常巡视的核心,是围绕接触悬挂、支持装置、支柱与基础、附加导线四大部分,重点检查有无影响受电弓取流和威胁供电安全的异常状态。接触网是无备用、露天设置的复杂供电线路设备,日常观察必须抓住关键部位。
原因说明:
接触网由接触悬挂、支持装置、支柱与基础、附加导线组成。接触悬挂包括承力索、接触线、吊弦、中心锚结、补偿装置,其中接触线直接与受电弓接触输送电能,是巡视时最需要留意的部位,重点看有无磨损、硬弯、烧伤和异物。支持装置包括腕臂、软横跨、硬横梁等,主要观察零部件有无松动、脱落、裂纹。支柱与基础重点看支柱有无倾斜、裂纹,基础有无下沉、开裂。附加导线包括供电线、回流线、正馈线、保护线、架空地线等,重点观察线夹状态、驰度变化和有无断股。
现场提示:
锚段关节是相邻锚段的衔接部分,绝缘锚段关节还承担同相电分段作用,巡视时要重点观察关节处接触线的相对位置和过渡状态。补偿装置要检查坠砣是否卡滞、离地距离是否正常,防止因张力变化引发弓网故障。中心锚结处要观察有无松弛、脱锚迹象。
注意事项:
接触网锚段长度一般为1500至1800米,巡视中如发现补偿坠砣异常、锚段关节处线岔状态不良或接触线有明显损伤,应及时上报,不得擅自处理。现场作业必须遵守停电、验电、接地规定,以现行有效规章为准。
参考资料:
1. 《电气化铁路沿线安装有变电》
2. 《配电建筑物的设备,其作用是将电力系统高压输送来的110kV或220kV的高》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-714148D1)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
接触网绝缘子怎么看、怎么选:现场观察与检测的五个关键点
2.
路基接触网基础施工,现场验收该盯住哪些关键点?
3.
普速接触网定位与支撑装置检修,学习重点应该抓哪几条?