25Hz相敏轨道电路调整状态有哪些主要技术指标?
直接答案:
25Hz相敏轨道电路调整状态的主要技术指标包括轨道继电器有效电压、允许失调角、接线电阻和电缆电阻等。其中,轨道继电器有效电压是判断调整状态是否合格的核心指标,现场测试时需根据失调角进行换算。
原因说明:
轨道继电器(或接收器)的有效电压UJ(有效)与测试电压UJ(测试)的关系为:UJ(有效)=UJ(测试)×cosβ,β为失调角。资料给出的示例中,当测试电压为21V、失调角为0°时,有效电压为21V;失调角为10°时,有效电压约为20.685V;失调角为30°时,有效电压约为18.186V。因此,现场测试时不能只看测试电压,必须结合失调角换算有效电压,再与标准值比较。
接线电阻方面,送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线接线电阻不大于0.1Ω;送、受电端轨道变压器至扼流变压器的接线电阻不大于0.3Ω。电缆电阻方面,轨道继电器至轨道变压器间的电缆电阻不大于150Ω。
现场提示:
测试时应注意确认轨道电路处于调整状态,测试仪表接线正确,避免因测试方法不当造成读数误差。涉及现场作业时,应按规定办理相关手续,并确认设备运用状态。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-CE6694CE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。