LKJ2000监控装置紧急制动后能直接缓解吗?
直接答案:
不能。LKJ2000型列车运行监控装置实施紧急制动后,必须停车才可缓解。这一点与常用制动不同,常用制动后速度低于安全速度时即可缓解,而紧急制动没有中途缓解条件。
原因说明:
LKJ2000型监控装置按车载控制模式工作,运行时根据列车位置调取存储的线路数据,结合前方信号显示状态和列车速度计算走行距离,生成控制模式曲线。当列车速度超过模式曲线范围时,装置依次实施动力切除、常用制动和紧急制动控制。紧急制动属于最高级别的安全防护动作,解除条件设计为停车,目的是确保列车在越过关闭信号机或进入危险区段前完全停下,防止二次事故。
现场提示:
乘务员遇到LKJ紧急制动后,应先确认列车已停稳,再按相关规定和操作要求处理。缓解前应确认前方线路和信号条件,不得盲目缓解动车。若装置出现异常或无法正常缓解,应按故障处置流程处理并及时报告。
注意事项:
LKJ2000型监控装置采用双机主从热备冗余,主机由A、B两组独立控制单元组成,一组故障时自动切换,模块故障时仅切除故障模块,不影响整套装置基本监控功能。日常作业中,乘务员应熟悉屏幕显示器各项显示内容和语音提示含义,正确区分报警、动力切除、常用制动、紧急制动等不同等级的控制动作。
参考资料:
1. 《简单介绍LKJ2000型列车运行监控装置》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-JW-C7D47FAE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
LKJ2000型监控装置的“安全大脑”是怎么工作的:核心概念解析