直接答案:
25Hz相敏轨道电路考试中,最容易判断错误的知识点集中在二元二位轨道继电器相位关系、防护盒调整端子的作用,以及电码化设备中隔离盒、调整电阻的区分上。
原因说明:
第一,相位关系容易记反。二元二位轨道继电器JRJC1-70/240的轨道线圈电阻是70Ω,局部线圈电阻是240Ω,鉴别销号为11、22。正确的相位关系是轨道电压滞后局部电压87°±8°,也就是相位角为157°±8°。考试中常把“滞后”记成“超前”,或者把87°±8°与157°±8°两个数值混淆,判断时要注意区分。
第二,防护盒HF4-25的调整方向容易记错。HF4-25通过改变使用端子和连接端子的接线,实现相位角上调或下调。例如使用端子1-3、连接端子11-1时,是上调相位20-30°;而使用端子1-3、连接端子11-9、8-12、2-4时,是下调相位20-30°。考试中容易把上调与下调的端子接法搞混,答题时要先看清题目问的是上调还是下调,再对应端子编号。
第三,电码化设备中同类器材容易混淆。BMT-25是电码化隔离调整变压器;NGL-U、NGL-T是室内隔离盒,分别用于电气化区段和非电气化区段;WGL-U、WGL-T是室外隔离盒;MGL-UF、MGL-UR是送电端和受电端的室内隔离组合,内含300Ω调整电阻;MFT1-U是匹配防雷调整组合,内含FT1-U防雷单元和100Ω调整电阻R1。考试中常把室内隔离盒与室外隔离盒、送电端与受电端组合、300Ω与100Ω调整电阻弄混,判断时要先区分使用位置是室内还是室外、是送电端还是受电端。
现场提示:
涉及现场作业时,防护盒和电码化设备的接线调整必须依据现行有效文件和设备铭牌标识进行核对,不能仅凭记忆操作。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-2C1B128E)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1. 25Hz相敏轨道电路设备协同工作关系:培训中如何讲清各部件如何“配合
2. 25Hz相敏轨道电路设备构成与部件作用解析
3. 25Hz相敏轨道电路测试:从原理到现场的安全操作链条
直接答案:
