接触网电连接压接时,铝绞线和钢芯铝绞线的压接顺序有什么不同?
直接答案:
铝绞线和钢芯铝绞线的压接顺序不同,不能混用。铝绞线自接续管一端开始,上下交错压向另一端;钢芯铝绞线自接续管中间开始,依次上下交错压向一端,完成后再压向另一端。
原因说明:
铝绞线结构均匀,从一端顺序压向另一端即可保证变形一致。钢芯铝绞线内部有钢芯,若从一端开始压,铝股和钢芯容易产生相对滑移和应力集中,所以必须从中间向两端压,让钢芯与铝线同步变形。两种线型压接时,都要求第一个压坑在导线短头侧,压坑间距均匀,避免重叠或间距过大;钢芯铝绞线短头侧还应连压两个坑。
现场提示:
压接前应对导线和线夹接触面做清洗处理,并涂覆电力复合脂,防止氧化、降低接触电阻。压接完成后要检查钳压管两端导线不应有鼓包、抽筋等现象,鼓包说明压接压力不均匀,抽筋说明导线受力异常。压接质量不合格会增大接触电阻,引起局部发热,甚至导致断裂或电弧放电,直接影响供电安全。
注意事项:
本内容依据企业作业指导整理,文件未提供具体标准编号,且有效性状态为待核验。现场作业时,应以现行有效的国家、行业或国铁集团标准为准。
参考资料:
1. 《接触网电连接压接工艺及压接质量检查企业作业指导》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-803A10E4)。