STP系统维护中,最容易忽视哪些数据管理要求?
直接答案:
STP系统维护中最容易忽视的是数据管理要求。STP数据分为电务类站场数据、车务类站场数据和LKJ调车监控基本控制参数三类,其准确性是安全运行的前提和保障。STP数据由供应商负责终身维护,并对数据正确性终身负责。
原因说明:
电务类站场数据包括站场信号平面布置图、信号机数据、道岔数据、区段数据、应答器数据等;车务类站场数据包括股道数据、停车点数据、特殊限速要求等。新建或改造STP站场数据,须于联调联试前20天完成数据提交和审核。涉及接口数据变化时,施工单位和维护管理单位应进行接口数据的全面仿真测试。
现场提示:
STP运行记录数据是设备质量、运行状态、运用安全分析的重要依据,任何单位和个人不得更改或损毁,数据保存不少于三个月。地面运行记录数据由信号车间通过供应商提供的分析软件分析,车载运行记录数据由车载设备车间按LKJ运行记录数据管理相关规定执行。
注意事项:
运用中的STP软、硬件未经电务部批准,任何人不得擅自变更。备份软件必须与实际使用的软件一致,地面主机和车载主机软件变更须进行系统功能试验验证。不得擅自增加和改变STP接口,确需增加其他接口时必须经总公司批准。
参考资料:
1. 《无线调车机车信号和监控系统(STP)运用维护管理实施细则.》
2. 《无线调车机车信号和监控系统》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-72F848F1)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
STP系统现场维护,这几处接口和数据管理最容易出错
2.
STP系统软硬件变更与数据管理:现场维护不可忽视的五个关键环节
3.
STP系统培训中容易被忽视的软硬件变更与数据管理环节