客专ZPW-2000A/K区间轨道电路报警后,现场先看哪里?
直接答案:
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路出现监测报警后,现场处理的第一步是到室内移频架查看衰耗盒发送、接收的工作指示灯。绿灯亮表示正常,亮红灯或不亮灯即为故障,这一步能快速区分故障范围,判断是否影响行车。
原因说明:
该系统具备完善的微机监测功能,报警信息分为通信状态报警和设备工作状态报警两类。通信状态报警包括通信盘与CAN总线(CANA、CAND等)通信故障、主备发送器及接收器与总线通信故障;设备工作状态报警包括主备发送器故障、功出电压电流超限、主轨出电压超下限、通信盘故障、接收端调谐区故障等。
现场提示:
查看指示灯后,要快速判断故障是否影响行车。主发送盒故障且已转换到备发送盒,接收盒正常工作,不影响行车;接收盒一台故障,因双机并联另一台仍能正常工作,也不影响行车。
发送盒故障时,先排查电源、断路器、功出电压,区分室内外故障;若备发送盒工作正常,多为发送盒内部故障或CAN总线通道故障,更换新发送盒。接收盒故障时,先排查电源、断路器、输入电压,若并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,更换备用接收盒。通信盘工作灯亮红灯,直接更换新通信盘;查看面板CAN总线通信灯,常亮或常灭为相应总线故障,检查对应通道连接或移频柜内设备状态。
注意事项:
无故障报警时多为无检测非冗余环节的硬故障,通常由车站值班员发现控制台区段红光带得知,故障可能发生在发送盒功出至室外轨道区段的任何一处开路,处理时需迅速判断故障点。
参考资料:
1. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-79452B86)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路:从报警信息到故障点的判断链条
2.
ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ