25Hz相敏轨道电路和50Hz轨道电路,现场怎么区分?
直接答案:
25Hz相敏轨道电路和普通50Hz轨道电路最直观的区别在电源频率和接收器件。25Hz相敏轨道电路使用25Hz电源供电,受电端采用二元二位继电器或微电子接收器,只对25Hz信号和局部电压的相位关系敏感;而普通50Hz轨道电路使用50Hz电源,对频率选择性没有这么严格。现场判断时,先看轨道变压器和扼流变压器的型号,再看继电器类型,基本就能区分。
原因说明:
25Hz相敏轨道电路是为交流电气化牵引区段设计的。电气化区段钢轨中会流过50Hz牵引回流,如果轨道电路也用50Hz,牵引电流就会干扰轨道继电器动作。25Hz相敏轨道电路把信号频率降到25Hz,与50Hz牵引电流错开,同时利用相敏接收器的频率选择和相位选择特性,只响应25Hz信号,对50Hz牵引电流及其谐波不动作,从而保证轨道电路可靠工作。
现场提示:
1. 25Hz相敏轨道电路送电端设备包括轨道电源、熔断器、轨道变压器、限流电阻、扼流变压器;受电端包括扼流变压器、中继变压器、限流电阻、熔断器、防雷硒堆、防护盒、二元二位继电器或微电子接收器。
2. 相邻轨道区段必须满足极性交叉要求,测试调整时不要忽略。
3. 送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线电阻应不大于0.1Ω,轨道变压器至扼流变压器的接线电阻应不大于0.3Ω,轨道继电器至轨道变压器间的电缆电阻应不大于150Ω。
注意事项:
25Hz相敏轨道电路极限长度可由1200米延长至1500米,器材考虑了移频等机车信号信息传输要求,一个轨道区段可设置四个扼流变压器。具体测试数据和调整方法,应以现行有效文件和设备说明书为准。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
2. 《轨道电路》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C296584F)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
25Hz相敏轨道电路故障排查:先判断室内外,再区分开路与短路
2.
25Hz相敏轨道电路测试调整:培训中容易忽视的几个关键点
3.
25Hz相敏轨道电路调整,先看这五个关键指标