25Hz相敏轨道电路测试调整,新职人员最容易忽略哪几个细节?
直接答案:
25Hz相敏轨道电路测试调整中,新职人员最容易忽略的细节集中在三处:接线电阻的分段测量、电缆电阻的取值口径、极性交叉的实际确认方式。这三处恰恰是日常测试记录里最容易“填错”的地方。
原因说明:
第一,接线电阻不是笼统测一个值。资料明确区分了两段:送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线电阻应不大于0.1Ω;送、受电端轨道变压器至扼流变压器的接线电阻应不大于0.3Ω。现场容易只测总回路电阻,忽略分段判断,导致超标时说不清是哪一段的问题。
第二,电缆电阻的限值是150Ω,但要注意它的测量范围。资料给出的口径是“轨道继电器至轨道变压器间的电缆电阻≤150Ω”,不是任意两点之间的电缆电阻。测试时若把范围搞错,数据再准也没有判断意义。
第三,极性交叉不能只看图纸。资料要求相邻轨道区段应满足极性交叉要求,现场确认时需要通过实际测试验证相邻区段轨面电压相位关系,不能以“上次调过”或“图纸标注正常”代替当场确认。
现场提示:
测试调整前先确认区段处于空闲状态,相关作业按规定办理登记。涉及扼流变压器、轨道变压器端子作业时,注意不要碰触牵引回流通道,防止造成轨道电路分路不良或牵引回流中断。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
2. 《轨道电路》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C296584F)。