电气化铁路供电安全风险主要有哪些,现场如何防范?
直接答案:
电气化铁路供电安全风险主要集中在三个方面:供电设备自身安全、作业人员劳动安全、周边环境影响。现场防范的核心是“管好人、管好设备、管好外部环境”,其中最容易忽视的是“V”型天窗作业时的感应电伤害和春季轻飘物刮网。
原因说明:
牵引供电系统由牵引变电所和接触网两大部分组成。牵引变电所负责将区域电网电能转换为电力机车可用的电能,通常采用双备用互换模式供电;接触网是直接向电力机车送电的露天设施,没有备用,极易受自然气候和周边环境影响。
主要安全风险有以下几类:
一是供电设备安全风险。接触网零部件松动、几何尺寸超标,以及雷雨、大雪、冻雨、大雾、大风等恶劣天气引发的跳闸、放电、闪络、异物侵限故障。
二是作业人员劳动安全风险。作业人员违章作业,尤其是在“V”型天窗作业时未有效防范感应电,可能导致人身伤亡事故。
三是周边环境影响。春季鸟害(筑巢叼铁丝引发跳闸)、大风天气轻飘物刮上接触网,都容易造成供电故障。
现场提示:
防范策略要落在具体动作上。人员管理方面,加强监督检查、更新规章制度、制定针对性培训计划;设备质量方面,坚持“精检慎修”,使用有力矩显示或控制功能的力矩扳手,确保螺栓紧固力矩符合设计规定,定期开行动态检测车;巡视检查方面,由专业技术人员定期检查安全标志、支柱基础、隧道结冰、线索弛度等,可利用望远镜等工具辅助观察。
参考资料:
1. 《电气化铁路供电安全风险研判及防范策略探讨》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-7F6503F6)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
从供电安全风险到6C系统检测:一条培训思路
2.
供电安全培训:如何让风险防范从知识变成岗位习惯
3.
供电安全培训中三个容易忽视的认知误区