ZPW-2000A各部件是怎样协同工作的?
直接答案:
ZPW-2000A型轨道电路依靠发送器、接收器、调谐区、电源和电缆等部件协同完成轨道占用检查与信号传输。发送器产生移频信号送入轨道,接收器接收并判断信号状态,调谐区实现相邻区段电气隔离,电源为各模块供电,电缆连接各设备完成信号传递。
原因说明:
发送器采用N+1冗余设计,故障时通过FBJ接点转至备用发送器。接收器采用A、B双机并联工作,A主机输入接至A主机并同时接入B主机,B主机输入接至B主机并同时接入A主机,A、B主机输出并联,动作A主机的执行对象。
调谐区由主轨和短小轨组成,实现电气绝缘。主轨道信号传至本区段接收器,调谐区小轨道信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,处理结果形成小轨道电路轨道继电器执行条件(XG、XGH),送至本轨道电路接收器,作为轨道继电器(GJ)励磁的必要检查条件之一。
现场提示:
电源线路需增加保护装置,如陶瓷避雷器、过电流保护器、自动恢复式熔断器,防止雷击和电磁干扰。电缆对地绝缘值小于0.2兆欧时,应立即倒换备用电缆,避免数字电缆和屏蔽地非正常接触,造成设备故障或联锁失效。
参考资料:
1. 《ZPW-2000A型轨道电路结构及常见故障处理方法》
2. 《区间信号自动控制课程设计(精)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-3987CCFB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
从四大部件到冗余逻辑:ZPW-2000A轨道电路培训如何讲清系统骨架
2.
ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ