接触网V形天窗作业中感应电和穿越电流,哪些说法是错的?
直接答案:
接触网V形天窗作业中,最常见的误区是认为“停电线路已经接地,人就不会触电”。实际上,停电线路对地感应电压可达2000伏左右,远超人体安全电压,接地线主要泄放静电感应电荷,并不能完全消除电磁感应产生的电压,更不能替代其他安全措施。
原因说明:
复线电气化铁路实行V形天窗时,一线停电检修,另一线正常供电。带电线路通过静电感应和电磁感应,会在停电线路上产生感应电压,电压值与线间距、负荷电流、线路长度等因素有关。同时,牵引回流会从钢轨、回流线分流至停电线路,形成穿越电流。若主导电回路断开或吸回装置未旁路,穿越电流可能流经人体,造成烧伤甚至死亡。
现场提示:
作业人员必须穿戴防护手套和绝缘靴,严格执行验电接地制度,确保接地可靠。要注意接地线只能为感应电荷提供泄放通道,不能完全消除感应电风险。作业中严禁擅自拆除接地线或越过安全防护措施。涉及现场作业时,必须以现行有效的《接触网安全工作规则》及相关安全操作规程为准。
参考资料:
1. 《铁总科技[2014]172号 中国铁路总公司《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)》
2. 《2018版中国铁路济南局集团有限公司普速铁路行车组织规则》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-2A8AB4E8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
路基接触网基础施工中,新职人员最容易栽在哪几个步骤?
2.
从结构到功能:讲清路基接触网基础的部件组成与受力逻辑
3.
路基接触网基础施工,各部件如何协同受力?