接触网检修作业中“停错电、送错电”的风险怎么防?
直接答案:
接触网检修作业最大的安全风险之一,是停送电环节出错。防止“停错电、送错电”,核心在于严格执行停送电申请和命令制度,任何停电、送电都必须经过供电调度员准许,并按规定办理手续,不能凭经验或口头约定操作。
原因说明:
接触网停电不是现场人员自行断电就行。按相关行车组织规则,纳入施工、维修计划的停电作业,停电前须由供电调度员根据计划向列车调度员提交停电申请,列车调度员确认停电范围内无动车组、电力机车运行后签字同意,供电调度员再以同意时刻为停电时间,将停电命令下达给供电段。送电时,施工负责人须确认具备送电条件后,安排要令人员向供电调度员请求恢复送电,供电调度员核实无误后办理送电手续。整个流程中,现场作业人员不能越过调度环节自行决定停送电。
现场提示:
遇有危及人身或设备安全的紧急情况,可以不经过供电调度员批准,先行断开断路器、负荷开关或隔离开关,但必须立即报告供电调度员;再闭合时,必须有供电调度员的命令。这一点容易记反,要特别注意:紧急断电可以先断后报,恢复送电则必须等命令。
注意事项:
凡不需接触网停电的作业项目,不得申请办理接触网停电。停电申请须说明作业地点、作业内容、停电线路、停电所需时间、安全措施以及是否封锁区间或车站线路等。送电前,施工负责人必须确认具备送电条件,不能在人员未撤、地线未拆的情况下盲目申请送电。
参考资料:
1. 《铁总科技[2014]172号 中国铁路总公司《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)》
2. 《2018版中国铁路济南局集团有限公司普速铁路行车组织规则》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-AABB81C2)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。