CTC/TDCS中心设备周期性检修按什么顺序开展?
直接答案:
CTC/TDCS中心设备周期性检修按“一确认、二检修、三试验、四复验”四个阶段开展,每个阶段有明确的检查项目和验证内容,不能跳项、漏项。
原因说明:
一确认,是检修前的状态确认,共5项内容。包括设备工作状态、接口及报警信息、临时限速命令执行情况、主备系状态、MQ及分界口状态。确认无异常后方可开始检修。
二检修,是检修中的具体检查项目,共13个步骤。包括清洁除尘、风扇及通风检查、配线检查与整理、防雷单元检查、机柜安装固定检查、USB端口及光驱检查、光纤检查与整治、时钟同步检查、接线端子及螺栓紧固、备用通道测试、设备更换、MQ及数据库检查、电气特性测试。这13项可同时进行,无先后顺序要求。
三试验,是验证备系状态及切换功能。对CTC/TDCS服务器及接口服务器进行手动重启切换试验,确认切换功能正常;对小型机服务器按需进行重启试验,检查ORACLE和MQ程序运行状态。
四复验,是检修后的全面验证,包括系统状态验证、基本功能验证、临时限速黄框显示核对、工具材料清点。其中基本功能验证要覆盖调监显示、运行图铺划、阶段计划下达、分界口信息核对等内容。
现场提示:
检修前要开好派班会,明确作业负责人、防护员、作业时间、人员分工和检修要求,并进行安全预判和安全讲话,全程使用录音笔录音。检修中涉及电气特性测试时,具体测试项目和标准值需依据现行有效的技术标准或设备说明书执行。
参考资料:
1. 《电务段CTC、TDCS中心设备检修作业指导书》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-78C24325)。