AT供电方式中自耦变压器为什么能延长供电距离?
直接答案:
AT供电方式中的自耦变压器按1:2变比连接在接触网(T)、正馈线(F)和钢轨(R)之间,通过电压变换和电流均衡作用,使牵引变电所的供电距离从直供方式的约30公里延伸至80至100公里,较传统直供方式提升约2.8倍。
原因说明:
自耦变压器并联在T、F、R之间后,牵引电流不再全部经钢轨和大地流回变电所,而是由接触网和正馈线共同分担。由于正馈线参与供电,牵引网等效阻抗明显减小,电压损失随之降低,因此同一牵引变电所能够覆盖更长的供电臂。AT供电方式下牵引变电所间距一般为40至60公里,高铁线路(时速350公里)上AT间隔加密至8公里布置。
与其他方式对比:
直供加回流方式结构简单、投资低,但供电距离短、电磁干扰较大。BT供电方式通过吸流变压器强制回流,牵引网阻抗大、电压损失严重,目前已逐渐被AT供电方式取代。AT供电方式供电距离长、电压损失小、电磁干扰小,是高速铁路的主要供电方式。
现场提示:
AT供电系统还包括回流线和分区所。回流线与钢轨并联,为牵引电流提供低阻抗回流路径,减少钢轨电位升高;分区所用于供电分区切换和越区供电。越区供电是避免中断运输的临时措施,供电臂末端电压会降低,只能保证客车或重要货车通过。