客专ZPW-2000A/K区间轨道电路故障处置中,哪些误判最容易耽误时间?
直接答案:
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路故障处置中,最常见的误判是把冗余设备故障当成影响行车的故障,或者把室内故障误判为室外故障,导致在错误方向上排查,耽误故障延时。
原因说明:
一是对报警信息分类不熟。通信状态报警和设备工作状态报警分不清,看到报警就紧张,没有先判断故障是否影响行车。比如主发送盒故障但已切换至备发送盒,或一台接收盒故障(双机并联),都不影响行车,不需要盲目停轮处置。
二是室内外故障划分方法不对。无故障报警信息时,多为发送或接收通道中任何一处开路,处理关键是迅速在分线盘处测量,判断故障范围属于室内还是室外。如果跳过这一步直接去室外查设备,很容易走弯路。
三是设备状态判断有误。接收器故障时,工作指示灯亮红或不亮,应先排查电源、断路器、输入电压,区分内外故障;若并机仍能保证GJ工作,多为单一接收盒故障,更换备用接收盒即可。更换接收器时还应注意测试另一台并机输出是否正常。
现场提示:
更换衰耗冗余控制器时会影响两个区段,不能盲目更换。查看电源屏每束轨道电源电流,若增大较多,多由发送盒特性不良引起,需查找原因。
参考资料:
1. 《客专ZPW—2000AK区间轨道电路监测分析及日常维护》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-70FC2E81)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
相关阅读:
1.
客专ZPW-2000A/K区间轨道电路:从报警信息到故障点的判断链条
2.
ZPW-2000A轨道电路红光带,现场处置三看“轨出1、XGJ、GJ
3.
从四大部件到冗余逻辑:ZPW-2000A轨道电路培训如何讲清系统骨架