AT供电方式相比直供和BT方式,主要解决了什么问题?
直接答案:
AT供电方式(自耦变压器供电方式)主要解决了传统直供方式供电距离短、电磁干扰大,以及BT供电方式牵引网阻抗大、电压损失严重的问题,使牵引变电所供电距离大幅延长,成为高速铁路的主要供电方式。
原因说明:
AT供电系统在接触网(T)与钢轨(R)之间并联接入自耦变压器(AT),并增设正馈线(F)。通过自耦变压器的电压转换和电流均衡作用,牵引电流一部分经钢轨、一部分经正馈线回流,从而降低牵引网阻抗、减小电压损失和钢轨电位,同时显著削弱对邻近通信线路的电磁干扰。
与直供加回流方式相比,AT方式供电距离更长,资料显示单侧供电臂距离可达80至100公里,而牵引变电所间距一般为40至60公里;在时速350公里高铁线路上,AT间隔加密至8公里布置。与BT供电方式相比,AT方式不再依赖吸流变压器强制回流,牵引网阻抗明显减小,电压损失问题得到改善。
AT方式的主要代价是结构复杂、投资成本高,需要额外配置自耦变压器和正馈线等设备,这也是它在短距离或低速区段未被普遍采用的原因。
现场提示:
AT供电系统中,回流线为牵引电流提供低阻抗回流路径,对降低钢轨电位、保障人身和设备安全有直接作用。日常检修中应关注自耦变压器绕组对地绝缘状态,资料给出的绝缘电阻参考值为大于25兆欧,具体标准以现行检修规程为准。
参考资料:
1. 《自耦变压器供电方式(at)的作用》
2. 《接触网的供电方式及其供电示意图》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-023F24FE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。