接触线接头抽脱和螺栓断裂,和辅助器结构有什么关系?
接触线接头抽脱和螺栓断裂是断线接头作业中常见的两种质量控制风险,这两类故障的发生与接触线接头辅助器的结构设计和工作原理有直接关系。
直接答案:辅助器的顶固板和固定线夹结构,以及接头线夹的紧固力矩控制,是预防这两类故障的关键。
原因说明:
1. 抽脱事故主要源于导线未完全入槽或紧固力矩不足。辅助器的固定线夹线槽和顶固板的作用是让接触线接头处截面对齐,但如果安装前导线未敲直、未有效压入线槽,或者紧固前没有先进行预紧,就会导致接头处夹持不牢,通电后受力拉脱。
2. 螺栓断裂通常由扭矩过大或操作不当引起。接头线夹紧固时,资料要求使用扭力扳手,并按由里到外的顺序依次紧固。如果操作者未按标准力矩操作,或右手用力不均匀,就会造成螺栓过紧甚至断裂。
现场提示:
安装辅助器前,用木锤将两导线断头敲直,再分别插入固定线夹的线槽。紧固前先预紧,防止导线脱槽。紧固时左手按住套筒和线夹,右手均匀用力,听到“咔嚓”声即达到预设扭矩。
参考资料:
1. 《铁路接触网接触线断线接头施工工法CREC-01-2018-20_纠偏2》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-E44078FB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。