25Hz相敏轨道电路日常观察先看哪几个关键点?
日常观察25Hz相敏轨道电路,应重点核对二元二位继电器、防护盒、轨道变压器、扼流变压器、电码化设备及限流电阻等核心器材的型号、接线和状态。
二元二位继电器JRJC1-70/240是检查重点。确认型号和鉴别销号(11、22),局部线圈电阻为240Ω,轨道线圈电阻为70Ω,轨道电压应滞后局部电压87°±8°。现场可粗略判断相位角是否在正常范围。
防护盒HF4-25的接线直接影响相位角。常见接线方式对应不同调整范围,例如使用端子1-3、连接端子11-1可上调相位20-30°;连接11-3、4-12可上调10-20°;连接11-5、6-12等同于HF2-25;连接11-7、8-12可下调10-20°;连接11-9、8-12、2-4可下调20-30°。不允许随意接线。
轨道变压器BG2-130/25和扼流变压器BE25系列,检查型号和连接是否正确。扼流变压器用于电气化区段导通牵引电流,空扼流BCQ-T设在无绝缘节处。
电码化设备包括BMT-25、室内隔离盒NGL-U/T、室外隔离盒WGL-U/T、送受电端隔离组合MGL-UF/UR、匹配防雷组合MFT1-U等。重点观察型号和端子连接。
限流电阻送电端为R1-4.4/440,受电端为R1-4.4/440或R1-2.2/220,严禁随意调整,否则可能破坏分路特性。
需要特别留意同名端。遇器材同名端错误应及时更换,不允许在外部采取人为交叉方式解决。雨季道床漏泄大时,应检查GJ能否可靠吸起无红光带。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-2C1B128E)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。