直供加回流供电方式好在哪里?
直接答案:直供加回流线供电方式是目前经济技术指标比较好的供电方式,它保留了直接供电方式投资低的优点,同时增加了回流线来降低电磁干扰,并且去掉了吸流变压器,减少了投资和维修工作量。
原因说明:这种供电方式在接触网支柱的田野侧架设一条回流线,不设吸流变压器。每隔一定距离,通过吸上线将回流线与轨道扼流变压器中性点相连。回流线中的电流与接触网中的牵引电流大小相等但方向相反,两者产生的空间电磁场互相抵消,从而起到防干扰作用。同时,扼流变压器能平衡两条钢轨间的电压,降低对信号轨道电路的影响。
与直接供电相比,直供加回流方式增加了电磁防护能力,降低了钢轨电位。与BT供电方式(吸流变压器供电方式)相比,它去掉了牵引网阻抗较大的吸流变压器,供电性能更好,维护工作量更少。与AT供电方式相比,其结构相对简单,投资成本更低。
现场提示:在选择供电方式时,并非所有场景都适合采用最先进的AT供电方式。直供加回流线方式在投资、维护和供电性能之间取得了较好平衡,广泛应用于对供电距离和电磁干扰要求不是最极端的区段,实际选型需综合线路条件、投资预算和电磁环境要求等因素。
参考资料:
1. 《接触网的供电方式及其供电示意图》
2. 《高铁供电方式试题》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-72F2BC5B)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。