25Hz相敏轨道电路单区段红光带,最实用的判断经验是什么?
处理单区段红光带时,最有效的方法是先在分线盘测量接收电压,快速区分故障在室内还是室外,避免盲目去现场。
直接答案:
发生单区段红光带,不要直接去室外,第一步在分线盘测量接收端电压。根据资料,电压比平时高,说明室内开路故障;若电压较低,应甩开电缆,测量电缆两侧电压。如果甩开后电压恢复正常或稍高,说明室内短路或防护盒故障;如果电压仍然低,故障点在室外。
如果电压比平时高,可直接判断为室内开路,重点检查继电器的接点电路、二元二位继电器及DGJF继电器。如果电压比平时低且属于室外故障,再到室外进一步区分送电端还是受电端问题。
室外故障如何处理:
到室外送端轨面测量电压和电流。如果轨面电压和电流都小于正常值,故障在送电端。如果送端轨面电压很高但无电流,是送端至受端扼流变轨道线圈间开路。如果轨面电压低但电流高,则是短路故障。
利用开路点前后电压变化的规律:开路点前电压升高,开路点后电压降低或为零。送端轨面电压为零,是送电端开路;受端轨面电压高,是受电端开路;轨面电压很低或为零,是通道开路,需要分段查找。
现场提示:
在更换引入线、扼流变压器、回流条时,必须先加装短路保护线,配合工务换轨时也要督促工务加装,以免烧坏电务设备或造成人身伤亡事故。
参考资料:
1. 《轨道电路》
2. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。