接触网基础施工作业,现场盯控重点有哪些?
路基接触网基础及拉线基础施工,现场盯控的核心是确保基础位置、尺寸和混凝土质量符合要求,同时防范基坑坍塌和触电风险。日常观察和认知应重点关注以下几个方面:
第一,基坑开挖后的基底检查。开挖尺寸和深度必须符合设计要求,基底要平整、坚实,严禁超挖后回填虚土。遇到地下水或软弱地层,要及时设置排水沟、集水井,避免积水浸泡基底。机械开挖时,应预留20至30厘米土层,由人工清理,防止扰动原状土。
第二,模板安装的稳定性。模板必须安装牢固、接缝严密,防止浇筑时出现跑模、涨模或漏浆。重点检查支撑体系的强度、刚度和稳定性,模板的垂直度、平面位置偏差应在规范允许范围内。
第三,混凝土浇筑与养护的质量控制。混凝土配合比必须由有资质的实验室试配确定,现场不得随意加水。浇筑时要分层振捣,避免漏振或过振。浇筑后及时覆盖养护,强度未达标前严禁在基础上堆放重物或进行后续作业。
第四,回填前的成品保护。基础混凝土强度达到设计要求后,才能进行回填。回填土质量应符合要求,压实度达标。回填时应在基础周围设置砂垫层或土工布等保护层,防止伤及基础表面和棱角。
现场安全方面,基坑周边必须设置防护栏杆和安全网,临时用电采用三级配电、两级保护,所有电气设备做好接地。施工人员须正确佩戴安全帽、安全带等防护用品。
最后提醒,上述内容依据单一来源知识库整理,具体施工中的允许偏差值、材料标准和验收流程,应以现行《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》和经审批的施工方案为准。
参考资料:
1. 《路基接触网基础及拉线基础施工作业指导书》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-323DF8C4)。