一、软硬件变更管理

STP地面主机、车载主机、车务终端、电务终端等软硬件变更,须按照信号产品运用管理的相关规定执行。运用中的STP软硬件未经电务部批准,任何单位和个人不得擅自变更。

STP软件由供应商负责终身维护,并对软件正确性终身负责,供应商须提供完善的技术支持。信号技术信息科、各车间须对现场在用STP软件备份保管,加强软件版本号和相关信息管理,备份软件必须与实际使用的软件一致。

STP软件变更须由供应商向电务段提交《STP软件变更申请表》,经信号技术信息科审核上报电务部审批通过后方可实施。地面主机软件和车载主机软件变更须进行系统功能试验验证;车务终端软件和电务维护终端软件变更,段组织安排可在供应商室内仿真试验正确的基础上,进行现场更换并核对相关信息。

STP无线通信设备变更、拆除、封存等按铁路无线电管理相关规定执行。与STP配套的地面点式应答定位器及其车载应答定位器接收模块变更,按照信号产品运用管理硬件一般变更、软件第三类变更的规定执行。硬件变更须由供应商向电务段提交《STP硬件变更申请表》,经信号技术信息科、车载技术科审核上报电务部审批通过后方可实施。

STP与LKJ接口变化,涉及LKJ变更时,按LKJ管理的相关规定执行。不得擅自增加和改变STP接口,确需增加其他接口时必须经总公司批准。

二、数据管理

STP数据包括电务类站场数据、车务类站场数据、相关的LKJ调车监控基本控制参数。

· 电务类站场数据:包括站场信号平面布置图、信号机数据、道岔数据、区段数据、应答器数据等。
· 车务类站场数据:包括股道数据、停车点数据、调车作业中一些线路的特殊限速要求、调车作业中连接软管的要求等。
· LKJ调车监控基本控制参数:包括安全距离、限速、解锁条件、报警功能等。

电务类站场数据由设计部门、STP供应商提报,相关设备供应商核查,电务段审核。车务类站场数据由STP供应商根据车务站段提供的《站细》等资料编制,车务站段审核。电务类站场数据由信号技术信息科审核汇总后交STP供应商。

新建或改建STP站场数据,须于联调联试前20天完成数据的提交、审核,汇总后交STP供应商;遇营业线站场改造施工,须于联调联试前10天完成数据(修改部分)的提交、审核。STP数据变更管理,按照《信号产品运用管理办法》第三章中软件第三类变更的规定执行。

STP运行记录数据是设备质量、运行状态、运用安全等分析的重要依据,任何单位和个人均不得修改或损毁,数据保存不少于三个月。STP地面运行记录数据由信号车间通过供应商提供的分析软件进行分析;STP车载运行记录数据由车载设备车间通过LKJ运行记录数据分析软件进行分析,执行LKJ运行记录数据管理相关规定。

三、接口管理

STP与计算机联锁(CBI)、LKJ、TDCS、车站信息系统、应答定位器、信号集中监测系统(CSM)等有明确接口。接口位置、方式、数量及设备管理边界详见细则相关条款。

STP与其它系统接口应按相关标准执行,采取安全隔离措施,STP故障不得影响其它系统的正常工作。接口协议、相关数据表应严格进行版本号管理,由接口双方供应商签认,最终版本由供应商、设备维护管理单位存档。涉及接口数据变化时,施工单位和设备维护管理单位应进行接口数据的全面仿真测试。

四、试验验证与开通

STP系统试验验证分为仿真试验和联调联试。

仿真试验由段信号技术信息科组织,车载技术科、供应商全程配合完成。验证内容包括:STP各类数据的完整性、正确性;车务终端、车载显示器表示的信号、道岔、进路状态正确性;调车机车信号显示、各项监控功能和系统功能;运行记录完整性、准确性;调车作业通知单无线传输、打印功能;多调车机车、复杂大站系统能力验证。试验需搭建完整结构的试验验证测试平台或仿真试验验证平台。仿真试验验证合格后由供应商与段信号技术信息科、车载技术科办理软件、数据文件书面交接。

联调联试在仿真试验验证合格且STP设备静态验收合格后进行,由建设项目管理机构负责组织,制定试验方案(含试验大纲),报公司运输、机务、电务部审批。验证内容包括实际站场联锁信息、信号显示、监控功能、车地通信等,并验证多车作业能力。

五、常见误区与学习总结

· 误区一:混淆电务类与车务类站场数据的审核主体。电务类数据由电务段审核,车务类数据由车务站段审核。
· 误区二:记错数据提交时限。新建或改造为20天,营业线改造为10天。
· 误区三:忽略运行记录数据保存不少于三个月的要求。
· 误区四:混淆仿真试验与联调联试的组织单位。仿真试验由段信号技术信息科组织,联调联试由建设项目管理机构组织。

学习总结:重点记忆变更审批流程中的责任主体(电务段、信号技术信息科、电务部、供应商),结合现场实际理解数据分类和接口管理要求,通过对比记忆仿真试验和联调联试的不同组织单位和验证内容。

引用依据:
已审核知识库编号:KB-DW-72F848F1、KB-DW-12AE8CA4

资料使用说明:本文依据铁道职培APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。本文在铁道职培APP论坛首轮发布。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

4

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-18 04:48 , Processed in 0.165515 second(s), 59 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.