高速铁路接触网雷击防护:为什么F线最易遭雷,如何提升耐雷水平?

高速铁路接触网是向电力机车或动车组输送电能的唯一通道,其结构复杂、露天架设,极易遭受雷击。本文的核心结论是:在AT供电方式下,正馈线(F线)因位于接触网外侧最高点,成为雷击侵入的主要路径,AF线悬式绝缘子的雷击闪络概率远高于腕臂绝缘子,是接触网防雷设计的重点。掌握这一判断标准,有助于现场人员快速定位雷击故障风险点,理解防雷措施的设置逻辑。

AT供电方式下的接触网导线系统

我国高速铁路和客运专线普遍采用带回流线的AT(自耦变压器)供电方式。接触网对地标称电压27.5kV,额定电压25kV,最高电压29kV,电力机车最低工作电压20kV,非正常运行情况下机车受电弓上的电压不得低于19kV。AT供电方式中,牵引变电所主变压器输出二次侧分别接于牵引母线(T)相和(F)相,每隔10至15km设置一个自耦变压器所,并联接入牵引网中。变压器首端和尾端与接触网的(T)相和(F)相相连,绕组的中点与钢轨相连接。接触网和正馈线中的电流大小相等、方向相反,且电流大小仅为电力机车电力的一半,减少了电弧对接触网烧伤和受电弓滑板等问题,对邻近通信线路的干扰大大降低。与其它供电方式相比,线路上的电压降可以减少一半,因此供电臂可延长一倍,达到50km至60km。

接触网主要导线及功能

T线(传输线):负责电能传输并向列车供电。与F线架设在同一支柱上,相对距离较小。相对中性线的电压为27.5kV。与F线电流大小相等、方向相反,对邻近通信线路的电磁干扰大为减少。线路上的电流为牵引电流的1/2,线路上的电压降可减少1/2。

F线(正馈线):与T线一起构成电能传输线。相对中性线的电压为27.5kV,与T线相位相反。与T线电流大小相等、方向相反。线路上的电流为牵引电流的1/2,线路上的电压降可减少1/2。F线位于接触网外侧最高点,构成了对T线、PW线的屏蔽,直击雷和感应雷都主要对F线造成威胁。

PW线(保护线):为中性线。主要作用是避免接触网支柱接地部分直接与轨道相连,以减少对轨道电路的干扰。在接触网发生接地故障时,PW线为短路电流提供通道,有利于提高继电保护动作的可靠性。在高架桥接触网中,PW线起保护回流作用。

GW线(架空避雷地线):为提高接触网的耐雷水平,在立杆支柱顶端架设一条架空避雷地线。直接固定在支架上,并与钢柱相连。属于新型接触网结构的防雷措施。

接触网雷击风险与防护

雷击侵入途径主要有三个方向:雷击正馈线(F线),使悬式绝缘子发生闪络;雷击承力索,使腕臂绝缘子发生闪络;雷击保护线(PW线),两种绝缘子均可能闪络。其中,F线位于接触网外侧最高点,构成了对T线、PW线的屏蔽,直击雷和感应雷都主要对F线造成威胁。

牵引网AF线(即F线)悬式绝缘子雷击闪络概率远高于腕臂绝缘子雷击闪络的概率。京津线2009年统计数据表明,AF线绝缘子的破坏概率超过了T线绝缘子破坏概率的10倍。京沪等其他高速铁路中也有同样的现象。原因分析:AF线位于承力索外侧,且略高于承力索,对承力索有屏蔽保护作用,因此雷击两侧F线的概率比雷击承力索的概率要大得多。

***付费内容***

引用依据

2025年铁路牵引网的供电方式与接触网结构
2025年铁路行业铁路供电设备维修工面试试题及答案
接触网的供电方式及其供电示意图

资料使用说明:本文依据「铁道职培」APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请务必以现行有效文件为准。本文在「铁道职培」APP论坛首轮发布,全文PDF可前往本站文库中心,按标题关键词搜索下载。
付费看帖
剩余 25% 内容需要支付 0.20 元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

3

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-16 06:24 , Processed in 0.168251 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.