微信扫一扫 分享朋友圈

已有 1 人浏览分享

[电务问答] 25Hz相敏轨道电路调整时,相位角允许偏差是多少?

[复制链接]

2

主题

0

回帖

70

积分

超级版主

积分
70
发表于  昨天 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
25Hz相敏轨道电路调整时,相位角允许偏差是多少?

25Hz相敏轨道电路调整时,轨道继电器(GJ)的相位角允许偏差范围是局部电压超前轨道电压90°±30°。也就是说,相位角应控制在60°至120°之间。这是保证继电器可靠吸起和轨道电路正常工作的关键指标之一。

原因说明:
二元二位轨道继电器(如JRJC1-70/240型)的吸起条件,除了轨道线圈和局部线圈的电压、频率满足要求外,还必须保证两者之间有正确的相位关系。当局部电压超前轨道电压90°时,继电器获得的转矩最大,工作最稳定。实际调整中允许±30°的偏差,是为了适应现场设备参数、电缆长度和气候条件带来的变化。

现场提示:
1. 调整相位角主要通过调整防护盒(HF)的接线端子来实现,常见型号如HF4-25。
2. 调整时需使用相位表或专用测试仪表,同时监测轨道继电器端电压和相位角,反复微调直至达标。
3. 资料指出,允许的失调角应控制在±10°以内,即相位角变化范围应控制在80°至100°之间,以保证有效电压和继电器工作稳定。有效电压的计算公式为:UJ(有效)=UJ(测试)×cosβ(β为失调角)。
4. 轨道电路开通后,还需经历一次雨季和冬季最不利条件测试,进行“一次调整”,确保全年指标稳定可靠。

注意事项:
调整过程中,送、受电端的限流电阻(RX、RS)必须按参考调整表固定,不得调小。变比选定后也应固定,不得随意改动。

参考资料:

1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整.pdf、轨道电路》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C296584F)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

2

主题
  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-15 07:54 , Processed in 0.154551 second(s), 55 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.