客专SCADA调度端画面制图,颜色和线宽怎么定?
直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面的颜色和线宽,需严格依据《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准》(Q/CDGM-001-2008)执行。不同电压等级的带电线路,其RGB颜色值和线宽都有统一规定,不能随意设置。
颜色与线宽关键规定:
交流220kV:紫色(RGB:95,76,153),母线/主线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流110kV:朱红色(RGB:224,0,0),母线/主线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流27.5kV A相:鲜黄色(RGB:255,255,0),母线/主线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流27.5kV B相:深绿色,母线/主线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
交流10kV:绛红色(RGB:239,122,6),母线/主线线宽3像素,其他线路线宽2像素。
各电压等级母线未受电时,颜色统一为灰白色。
现场提示:
画面中所有被控站点的图符,通过红/绿颜色表示通信状态:绿色代表通信正常,红色代表通信异常。断路器、隔离开关等设备图符,分闸用绿色,合闸用红色。这些颜色约定是调度员快速判断设备状态和通信情况的基础,制图时必须严格遵守,避免混淆。
注意事项:
标准中部分颜色RGB值(如27.5kV B相)在供电系统图与主接线图中描述不一致,且RGB值缺失。实际制图时,应以现行有效文件或项目技术规格书为准,如有疑问需与设计单位确认。
参考资料:
1. 《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-1D46EFFD)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。 |
|