[电务问答] STP系统数据变更管理,按什么规定执行?

[复制链接]

3

主题

0

回帖

100

积分

超级版主

积分
100
发表于  昨天 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
STP系统数据变更管理,按什么规定执行?

直接答案:
STP系统数据变更管理,按照《信号产品运用管理办法》(铁总运〔2015〕305号)第三章中软件第三类变更的规定执行。

原因说明:
1. 根据《无线调车机车信号和监控系统(STP)运用维护管理实施细则》,STP数据变更管理需引用该文件。
2. STP数据包括电务类站场数据、车务类站场数据以及相关的LKJ调车监控基本控制参数,数据变更涉及软件层面的调整,因此归入软件第三类变更管理范畴。
3. 该引用文件为历史依据,其现行有效性需进一步核实,现场作业时应以现行有效文件为准。

现场提示:
1. STP数据变更前,须由STP供应商向电务段提交《STP软件变更申请表》,经信号技术信息科审核并上报电务部审批通过后方可实施。
2. 涉及地面主机软件和车载主机软件变更时,必须进行系统功能试验验证;车务终端和电务维护终端软件变更,可在供应商室内仿真试验正确的基础上,进行现场更换并核对相关信息。
3. STP运行记录数据是设备质量、运行状态和运用安全分析的重要依据,任何单位和个人不得修改或损毁,数据保存不少于三个月。

参考资料:

1. 《无线调车机车信号和监控系统(STP)运用维护管理实施细则..pdf、无线调车机车信号和监控系统》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-72F848F1)。