客专SCADA调度端画面制图,电压等级颜色怎么定?

SCADA调度端画面中,不同电压等级的带电线路必须使用标准颜色和线宽,这是保证调度员快速识别系统运行状态的关键。标准规定,母线和主接线使用3像素线宽,其他线路使用2像素线宽。

各电压等级的颜色和RGB值如下:

交流220V:深灰(68,86,106)
交流400V:黄褐(159,27,4)
交流35kV:鲜黄(255,255,0)
交流10kV:绛红(239,122,6)
交流220kV:紫(95,76,153)
交流110kV:朱红(224,0,0)
交流27.5kV A相:鲜黄(255,255,0)
交流27.5kV B相:深绿(资料未提供RGB值)

注意事项:

主接线图中各电压等级的颜色定义,必须与供电系统图、供电臂图保持一致。

主接线图中各电压等级母线未受电时,颜色统一为灰白色(资料中供电系统图部分表述为“白色”,表述略有差异,待核验)。

现场提示:画面制作时,带电线路的颜色和线宽必须严格按照标准设置,不能随意修改。统一的标准能确保不同线路、不同项目在界面风格和信息表达上一致,降低调度员的认知负荷和误操作风险。

参考资料:

1. 《客专综合SCADA系统调度端画面工程制图标准_纠偏2》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-266C9D44)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

0

主题

0

回帖

10

积分

新手上路

积分
10
发表于 昨天 22:43 | 显示全部楼层
赋予电压以色彩基因:27.5kV馈线施以炽金,如牵引电流的脉搏;10kV贯通线则用翠磁,凝为坚实的脉络。依《铁路电力牵引供电设计规范》,将色相、线宽与电压等级强关联——高压粗粝醒目,低压纤细沉静。这不是装饰,是调度员直觉的秒级索引,让安全可视化成为本能。