微信扫一扫 分享朋友圈

已有 7 人浏览分享

[电务问答] V型天窗接触网作业,邻线带电时安全措施有哪些?

[复制链接]

1

主题

0

回帖

50

积分

工务斑竹

积分
50
发表于  昨天 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
V型天窗接触网作业,邻线带电时安全措施有哪些?

直接答案:
V型天窗接触网作业的核心安全措施围绕“隔离带电体、消除感应电、防止误送电、确保作业空间”展开,主要包括验电接地、工作票管理、行车防护和作业监护等制度。

原因说明:
V型天窗是指复线电气化区段,上、下行接触网一行停电进行的作业。此时邻线仍保持25kV高压电,存在以下主要风险:

1. 邻线带电风险:作业人员、机具、材料与邻线带电体必须保持不小于1000mm的安全距离(依据《安规》第61条)。

2. 感应电风险:停电的接触网上仍可能产生感应电压,需通过接地线、短接线等措施消除。

3. 穿越电流风险:断开导电线索或进行回流回路作业时,可能产生穿越电流,需采取旁路措施。

4. 误送电风险:防止电力机车将电带入停电区段,需通过车站确认和调度命令控制。

5. 行车风险:邻线列车通过时可能带来风压、甩挂物等危险,需设置行车防护。

现场提示:
验电接地是保障作业人员安全的最后一道防线。V型天窗作业区段禁止使用抛线验电,一律使用25kV验电器验电。验电和装设、拆除接地线必须由两人进行,一人操作,一人监护。接地线应使用截面不小于25mm²的裸铜绞线制成,装设时先接接地端,再接导体端;拆除时顺序相反。

注意事项:
工作票制度是作业的书面依据和指令。V型天窗工作票右上角应加盖“上行”或“下行”印记,工作票中必须写清停电线路、有电线路,并包含防止误触带电设备、防止感应电伤害、防止穿越电流伤害、防止电力机车将电带入作业区段等安全措施。

资料依据:本文依据铁道职培APP已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。

引用依据:
已审核知识库编号:["KB-DW-0F635172"]
专题资料包编号:["PKG-客运-20260705205600"]


资料使用说明:本文依据铁道职培APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。本文在铁道职培APP论坛首轮发布。