倒闸操作必须按照操作票所列顺序依次进行,执行唱票复诵制。操作前要核对设备名称、编号和位置,确认操作条件具备。操作中先拉开断路器,再拉开隔离开关;送电时先合上隔离开关,再合上断路器。每一步操作完成后,要检查相应设备的实际位置和信号指示是否正确。严禁带负荷拉合隔离开关,严禁约时停送电。操作时要使用合格的安全用具,并有人监护。全部操作结束后,复查设备状态并记录时间。

来源:《高速铁路牵引变电所安全工作规则》《铁路电力安全工作规程》