FAS3200系列存储系统的工作环境温度范围是多少?

直接答案:按FAS3200系列产品说明书的系统环境规格,工作温度为10°C至40°C(50°F到104°F),海拔高度低于或等于3,000米(10,000英尺),相对湿度20%至80%、非凝结(28°C湿球温度计)。这一数值是该系列存储系统的设备环境参数,不是铁路作业场所的通用环境标准,不能套用到其他系统或岗位。

为什么这个参数值得注意:机房、设备间和综合监控机柜间的温湿度管理,常被当作“后勤小事”。实际上设备说明书给出的工作温度上限是40°C,超过这个范围,设备运行的可靠性就没有说明书层面的保证。铁路职培中涉及通信、信息机房巡检和班组环境检查时,把设备说明书的环境要求与实际监测数据对照,是判断环境是否超限的直接依据。

现场提示:一是核对监测点时,要区分设备进风口温度与房间温度,不能只凭体感判断;二是发现温度接近上限,应及时报告并按设备管理规定处理,不要自行采取临时降温措施改变设备运行状态;三是湿度要同时关注,说明书要求非凝结,结露风险同样影响设备安全。

注意事项:该参数适用于FAS3200系列存储系统,资料中FAS2200系列的存放温度上限为70°C,与FAS3200系列的65°C不同,说明不同型号参数不能混用。涉及具体机房环境限值和巡检周期,应以本单位现行有效的设备管理规定和现场管理要求为准。

资料来源:《FAS3200系列产品说明书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。