微信扫一扫 分享朋友圈

已有 2 人浏览分享

[客运问答] 铁路信号设备防盗报警在什么情况下会延时报警?

[复制链接]

103

主题

8

回帖

3161

积分

车务斑竹

积分
3161
发表于  前天 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路信号设备防盗报警在什么情况下会延时报警?

直接答案:按资料介绍的设计思路,防盗报警并不是一出现红光带就立即触发,而是要先判断红光带是否由正常过车引起,再结合邻近区段占用情况延时60秒,并检查被盗区段的移频发送电流是否低于报警下限,满足条件才报警。

原因说明:资料给出的报警逻辑有三类情形。一是某个非边界区段发生红光带,且它的邻近区段都没有被占用过,状态延时60秒。二是边界区段发生红光带,该区段是相应接发车表示灯方向的最后一个区段,且其前一个区段没有被占用过,状态延时60秒。三是几个区段同时红,并且1分钟内相应的接发车表示灯没有改变过。以上三个条件任意一个满足后,还要检查被盗区段的移频发送电流,小于报警下限则报警,否则不报警。

现场提示:资料还列了不报警的情况,包括监测程序启动30秒内不报警、车站检修时不报警、车站与监测总服务器通信中断时不报警、监测总服务器与上位机短信报警服务器串口通信中断时不报警、站机配置错误不报警。另外,某个区段红光带时,若1分钟前该区段已有车从占用到空闲压过,也不报警,目的是防止码位采集或程序处理延时造成误报。

注意事项:资料中“延时60秒”“启动30秒”“1分钟”等时间条件,均出自该设计文献的描述,属于设计层面的报警判断条件,不代表现场现行作业标准。实际设备管理和报警处置,应以现行有效规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《铁路信号设备防盗报警系统设计》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。