桥隧防火与检查设备设置:桥长、跨度、高度三个数字怎么用

桥隧建筑物的防火设备和检查设备,条文里数字多、条件多,现场学习和考试中都容易记混。本文只围绕铁工务〔1989〕93号第十节“安全、检查及作业动力设备”的条文内容,把桥长、跨度、高度这三类判断条件梳理清楚,帮助读者分清“按桥长定数量”“按跨度定设施”“按高度定台阶”这几条不同的逻辑。

一、明桥面防火设备:先看桥长,再看季节和巡守条件

明桥面应按桥长设置防火水桶或砂箱,这是最基本的判断条件。桥长30至60米以内,桥长设置1个;60至120米以内,桥两头各设一个;120米及以上,除桥两头各设置1个外,并每隔约60米交错设置一个。记忆时抓住“30、60、120”三个分界和“两头各一、中间交错”的位置规律。

容量和配套器具也要记准:水桶容量不小于0.15立方米,并备提水桶;砂箱容量0.1立方米,并备有砂铲或将砂装袋存放。冬季结冰地区,防火水桶冬季应换装砂子;设有巡守的桥梁,应配备化学灭火器、压力水管、消火栓、水龙头带水枪等防火用具。所有防火设备均应经常保持完好无缺。易错点是把“换装砂子”的条件漏掉冬季结冰地区这一前提,或把水桶与砂箱的容量记反。

二、易燃物清除范围:桥梁各部位加上下游各30米

条文要求,在桥梁各个部位(包括特大桥桥头堡)、桥下和桥梁上下游各30米范围内,必须把枯土、刨花等易燃物清除干净。这里的关键是范围由两部分组成:桥梁自身各部位和桥下,再加上下游、上游各30米。学习中常有人只记住“桥下”,漏掉上下游各30米这个数字。

三、检查设备:台阶看边坡高度,围栏吊栏看跨度和墩台高度

检查设备的设置条件分几类。为便于对涵洞、护锥、桥下及隧道顶上进行检查,当路堤及路堑边坡高度大于3米时,应设置简单台阶。梁跨度大于10米,当墩台顶至地面高度大于3米或经常有水的桥梁,墩台顶应设围栏、吊栏(桥墩设双侧),桥面至墩台顶应设置梯子,并在人行道或避车台上设有能开闭的出入孔。钢梁、圬工梁拱应根据结构形式分别安装检查板、滚动检查小车(梁的上部及下部)、栏杆和梯子。对新型结构如空心墩、斜拉桥、系杆拱等,均应设计或安装相应的检查设备。隧道、明洞及棚架,应备有拆装方便的检查设备。

这一组条件的易错点在于把“大于3米”的适用对象搞混:边坡高度大于3米对应简单台阶;墩台顶至地面高度大于3米对应围栏、吊栏等,且还要同时满足梁跨度大于10米这一前提,或属于经常有水的桥梁。

四、避车台洞与动力、照明设备:按长度和位置判断

凡桥隧长度在60米及以上,一般每隔约30米交错设置避车台洞一处,洞门涂成白色、侧壁划有白色指示箭头。隧道全长超过300米时,碎石道床每隔150米交错设置大避车洞一处,混凝土宽轨枕或整体道床每隔210米交错设置大避车洞一处。特大有碴桥上,为满足养路机械化施工需要,应每隔500米左右加大一处避车台,兼作停放养路机械的平台;如桥上无电源,该平台尚应考虑内燃发电机组的置放。

照明和动力方面:长大及重要桥梁应设置照明设备;长大桥隧的两端,应安装作业报警音响信号及电话。钢梁总长超过500米的特大桥及多线并行桥,应在桥头设固定动力站,并在桥上安装风管、电力动力线及储风桶等设备,必要时配置备用船只。桥隧工队或工区应配备空压机、发电机、运输机具等移动式养桥机械。通航桥梁应按照航道部门有关规定,在桥上设置航道标志及照明,并保持其显示正确和完整。

五、路内外单位设备穿越桥隧的限制

路内外其他部门,原则上不允许通过桥隧建筑物安装高压电缆、电线、各种管路等设备。如果必须通过时,应有保证安全措施,经过铁路局批准。在任何情况下,上项设备的安装,必须是桥梁承载力容许并不得侵入限界及妨碍桥梁的检查修理工作。路外单位需要通过路基增设立交桥、涵管等设备,须经铁路局批准,并按铁路有关规范进行设计。这里要抓住“原则不允许、必须通过须铁路局批准、不得侵入限界”三个层次。

自测题

1. 桥长60至120米以内的明桥面,防火水桶或砂箱应如何设置?
A. 桥长设置1个
B. 桥两头各设一个
C. 每隔约60米交错设置一个
D. 桥中间设置1个

2. 明桥面水桶容量和砂箱容量的要求分别是多少?
A. 水桶不小于0.1立方米,砂箱0.15立方米
B. 水桶不小于0.15立方米,砂箱0.1立方米
C. 水桶和砂箱均不小于0.15立方米
D. 水桶和砂箱均不小于0.1立方米

3. 冬季结冰地区,明桥面防火水桶应如何处置?
A. 照常装水
B. 冬季换装砂子
C. 撤除不用
D. 改为化学灭火器

4. 设有巡守的桥梁,应配备的防火用具有哪些?
A. 仅化学灭火器
B. 化学灭火器、压力水管、消火栓、水龙头带水枪等
C. 仅压力水管和消火栓
D. 仅水龙头带水枪

5. 桥梁上下游范围内清除枯土、刨花等易燃物的范围是多少?
A. 各10米
B. 各20米
C. 各30米
D. 各50米

6. 路堤及路堑边坡高度大于多少时,应设置简单台阶?
A. 2米
B. 3米
C. 5米
D. 10米

7. 梁跨度大于10米,墩台顶应设围栏、吊栏的条件之一是墩台顶至地面高度大于多少?
A. 2米
B. 3米
C. 5米
D. 10米

8. 桥墩设置吊栏时,应如何设置?
A. 单侧设置
B. 双侧设置
C. 仅在桥面设置
D. 不设吊栏

9. 桥隧长度在60米及以上时,避车台洞一般每隔约多少米交错设置一处?
A. 20米
B. 30米
C. 60米
D. 150米

10. 隧道全长超过300米时,碎石道床大避车洞每隔多少米交错设置一处?
A. 30米
B. 60米
C. 150米
D. 210米

11. 隧道全长超过300米时,混凝土宽轨枕或整体道床大避车洞每隔多少米交错设置一处?
A. 30米
B. 60米
C. 150米
D. 210米

12. 特大有碴桥上,为满足养路机械化施工需要,应每隔多少米左右加大一处避车台?
A. 150米
B. 210米
C. 300米
D. 500米

13. 钢梁总长超过500米的特大桥及多线并行桥,应在桥头设置什么?
A. 固定动力站
B. 化学灭火器
C. 简单台阶
D. 大避车洞

14. 长大桥隧的两端,应安装哪些设备?
A. 仅照明设备
B. 作业报警音响信号及电话
C. 仅电话
D. 航道标志

15. 路内外其他部门通过桥隧建筑物安装高压电缆、电线、各种管路等设备,原则上应如何处理?
A. 允许自由安装
B. 原则上不允许,必须通过时应有保证安全措施并经铁路局批准
C. 只需工区同意
D. 只需设计单位同意

16. 路外单位需要通过路基增设立交桥、涵管等设备,须经哪个单位批准?
A. 工区
B. 桥隧工队
C. 铁路局
D. 航道部门

17. 判断:明桥面防火设备中,砂箱容量为0.1立方米,并备有砂铲或将砂装袋存放。

18. 判断:桥梁各个部位、桥下和上下游各30米范围内的易燃物清除要求,不包括特大桥桥头堡。

19. 判断:对新型结构如空心墩、斜拉桥、系杆拱等,可以不安装检查设备。

20. 判断:通航桥梁应按照航道部门有关规定,在桥上设置航道标志及照明,并保持其显示正确和完整。

📎 参考答案

*** VIP专享 ***

参考资料:铁道部关于铁路桥隧建筑物大修维修规则-铁工务〔1989〕93号

引用依据:
《铁道部关于铁路桥隧建筑物大修维修规则-铁工务[1989]93号》

资料使用说明:本文依据已抽取铁路专业原始文本整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请以现行有效文件为准。
付费看帖
非VIP会员剩余 25% 内容需要支付 0.20元 后可完整阅读
支持付费阅读,激励作者创作更好的作品。会员可4折购买!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

关注

0

粉丝

106

主题
  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-11 08:59 , Processed in 0.170188 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.