微信扫一扫 分享朋友圈

已有 5 人浏览分享

[供电职培] 接触网腕臂予配时,套管绞环位置和调节板孔位该怎么定?

[复制链接]

87

主题

10

回帖

2903

积分

超级版主

积分
2903
发表于  昨天 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网腕臂予配时,套管绞环位置和调节板孔位该怎么定?

腕臂予配是接触网施工准备阶段的第一道实作工序,看起来只是把零件凑到一起,实际上决定了后续安装能不能顺利对位。培训中一个常见的误区,是学员把予配理解成“照单领料、逐件组装”,忽略了予配的核心依据是平面布置图和安装图,也忽略了技术人员确定的安装位置才是组装的基准。本文围绕腕臂予配这一道工序,讲清操作顺序、易错点和考核观察点。

一、先明确予配的目标

腕臂予配要解决三个问题:一是按杆号把该支柱腕臂所需的零件选配齐全;二是按安装型式把零件组装成可直接上杆的组件;三是让组件带着清晰的杆号标识运到现场,避免混用。目标清楚了,教学时就不会把予配课上成单纯的零件识别课。

二、人员与工具准备

腕臂予配一般由2至4人组成。人数不多,但分工要清楚:一人负责对照图纸核对零件和安装位置,一人负责组装,其余人员配合传递、清点和包扎。培训演练时应先让学员复述分工,再动手操作,避免出现“都在装、没人核”的情况。

三、组装步骤拆解

第一步,根据平面布置图和安装图提出用料计划,领料并选配好各个支柱腕臂所需的零件。这一步的训练重点不是记忆力,而是对照图纸逐项核对的习惯。

第二步,根据安装图把零件按具体杆号的安装型式组装在一起。资料明确列举的组装对象包括棒式绝缘子、腕臂、套管绞环、调节板、杵环杆和腕臂上的定位环等。这里有一个关键控制点:套管绞环或套管双耳的安装位置以及调节板的安装孔位,应根据技术人员确定的位置进行组装,不能由予配人员自行估计。教学中要反复强调,予配人员执行的是技术确定的位置,不是凭经验“看着差不多”。

第三步,在腕臂上标明区间和支柱号码;如果是双腕臂,还需说明安装在哪一侧。标识看似简单,却是现场错装的高发环节。训练时可以设置正反对比:标识完整的组件与只写杆号、未注明侧的组件,让学员判断哪一种可以直接发往现场。

第四步,将若干个按设计数量确定的杵头悬式绝缘子和一个耳环悬式绝缘子组成绝缘子串。数量依据是设计,不是随意取用。

第五步,如果需要汽车运输到现场,应预先用草袋包扎棒式绝缘子。这是运输防护动作,训练中容易被跳过,考核时应作为独立观察点。

四、易错点与风险后果

腕臂予配的差错往往不会在予配现场暴露,而是到安装环节才显现。安装位置未经技术确定就自行组装,可能导致上杆后无法对位;杆号标识缺失或双腕臂未注明侧别,可能造成组件混用、返工;绝缘子未按要求包扎,运输途中可能受损。把这些后果讲清楚,学员才会理解予配不是“粗活”。

五、考核观察点建议

实操考核可设四个观察点:能否对照图纸说出本杆号所需零件;套管绞环或套管双耳位置、调节板孔位是否按技术人员确定的位置执行;标识是否包含区间、支柱号码及双腕臂侧别;需汽车运输时是否完成草袋包扎。四个点都过关,才算掌握腕臂予配的基本要求。

需要说明的是,本文所讲为培训演练内容,实际作业应以现行规章、设计文件、调度命令和现场管理要求为准。

参考资料:接触网全过程施工工艺(第一节 予配)

引用依据:
《接触网全过程施工工艺》

资料使用说明:本文依据已抽取铁路专业原始文本整理,仅供学习参考。涉及规章、技术参数和作业要求时,请以现行有效文件为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册