ZYJ7道岔启动电路故障,控制台电流表数值能说明什么?

直接答案:能。办理操纵手续后,控制台电流表的动作数值和持续时间,是判断ZYJ7道岔启动电路故障性质的重要线索。资料中给出两种典型现象:电流表动一下约2A、时间很短又回零,多为1DQJ不自闭;电流表瞬间动一下、数值很大约10A,多为三相电缺相。

原因说明:
第一种现象,约2A后马上回零。说明1DQJ、1DQJF都已吸起,2DQJ已经转极,三相电已平衡送出,电流值正常。可判断电缆、电机线圈完整,无断相现象,故障出在1DQJ自闭电路上,电机保持时间不够。
第二种现象,瞬间很大约10A。说明1DQJ、1DQJF已励磁吸起,2DQJ已经转极,但三相电未平衡输出,BHJ不能励磁吸起,1DQJ不自闭,此时应查找三相电输出电路。

现场提示:
判断1DQJ不自闭时,可在机械室观察BHJ是否动作。若BHJ吸起后又马上落下,即为1DQJ不自闭电路故障,采用借“-”找“+”的方法查找。查找时注意BHJ第三组接点需扳动时测量。
判断三相电缺相时,可在分线盘区分室内外。以定位向反位扳动为例,扳动时在分线盘分别测量X1X2、X1X4、X2X4,看是否有380V输出;若均有380V输出,说明室外故障,若没有380V输出说明室内故障。注意无380V电压输出时,电压值降一半,约190V左右。

注意事项:
以上数值和判断方法来自资料中的故障处理举例,属于排查思路,不替代现行规章和现场管理要求。ZYJ7道岔涉及动作电路和表示电路,测试时必须确认作业登记和防护措施到位,严禁擅自甩线、借电。资料同时提醒,微机联锁与6502存在区别,查找时应结合具体电路分析。

资料来源:《ZYJ7道岔原理讲述》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。