电缆金属护层为什么严禁不接地运行?

直接答案:金属护层不接地运行属于明确禁止的做法。电缆主绝缘、单芯电缆的金属屏蔽层和金属护层都应有可靠的过电压保护措施;运行中还要按运行规程巡检接地端子、过电压限制元件,发现问题及时处理。

原因说明:金属护层不接地,正常运行和过电压情况下都缺少可靠的接地通路,容易造成护层电位异常,影响电缆安全运行。资料还要求,金属护层采取交叉互联方式时,应逐相进行导通测试,确保连接方式正确;金属护层对地绝缘电阻应试验合格,过电压限制元件在安装前应检测合格。

现场提示:巡视检查时,要重点关注接地端子、过电压限制元件的状态。电缆线路发生运行故障后,应检查接地系统是否受损,发现问题及时修复。对完整的金属护层接地系统,应按要求进行交接试验,包括电缆外护套、同轴电缆、接地电缆、接地箱、互联箱等;交叉互联系统导体对地绝缘强度应不低于电缆外护套的绝缘水平。

注意事项:应严格按照试验规程对电缆金属护层的接地系统开展运行状态检测、试验,并检测金属护层接地电流、接地线连接点温度,发现异常及时处理。以上内容涉及具体作业和试验要求时,应以现行有效规章、运行规程和现场管理要求为准。

资料来源:《电力电缆线路_20260715》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。