接触网过渡方案怎么按线路拨道量选型?

直接答案:
既有线接触网过渡方案的选择,主要看线路拨道量大小。按资料给出的条件,线路拨道量小于2米时,可采用既有线路直接拨移法,接触网相应采用单支柱模式或直接就位施工;线路拨道量大于等于2米时,采用预铺线路法,接触网相应采用过渡软横跨模式。这一选型关系是过渡方案成立的前提,现场不能脱离线路施工方案单独确定。

原因说明:
接触网必须与轨道改造配合完成,过渡方式受线路拨移方式制约。拨道量小,既有接触网可随线路直接拨移就位;拨道量大,需要预铺线路,既有接触网就要先挂到临时软横跨上过渡,为线路预铺和接触网拨移腾出场地。资料还提出,过渡支柱与既有线路中心的间距要保持5米以上,目的是使线路与接触网施工互不干扰。

现场提示:
区间双线同时拨转采用临时软横跨过渡时,一般顺序是先施工并安装临时过渡软横跨,把上、下行既有线接触网悬挂到临时软横跨上,再拆除上、下行既有支柱,为线路预铺和接触网拨移提供场地;转线当天将接触网从临时支柱转移到新的正式支柱上,随后进行细调和倒锚,再拆除临时软横跨,清理检查现场。站场咽喉区道岔更新改造时,资料提出宜采用小范围临时过渡,可利用既有支柱、拨移既有接触网、延长既有接触网锚段长度和增加临时小锚段等方法,可单独使用,也可结合使用。

注意事项:
过渡段接触网恢复时,精确安装和调整接触悬挂都要考虑施工线路纵断面的变化因素。整个施工阶段接触网要与线路施工密切配合,并考虑附加悬挂等设施。涉及停电作业时,资料明确停电命令到达后确认已经停电才能开始施工,作业区两端要可靠接地;任务完成后检查清理现场,确认无异常再通知电调和行调通电行车。实际作业应以现行规章、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《电气化铁路工程既有线接触网施工过渡方案》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。