直接答案:
OPGW光缆断股,指光缆中的金属导线或光纤发生断裂或损坏。按资料归纳,断股可按成因分为机械断股、电气断股、化学断股、热断股、疲劳断股和老化断股几类。对500kV输电线路上的OPGW来说,断股不是单一原因造成的,往往是受力、环境、施工和产品状态几方面因素叠加的结果。

原因说明:
资料把断股成因归为以下几类。

一是机械损伤。包括外力作用如碰撞、挤压、拉伸,材料长期受力产生疲劳裂纹,以及安装不当如固定不牢、张力过大、弯曲半径不符合要求等。

二是温度与老化疲劳。温度变化会使光缆应力发生变化,温度过高会降低绝缘性能,温度过低会降低机械性能;长期暴露在恶劣环境中,光缆材料老化、强度降低,长期承受张力和弯曲应力还会产生疲劳,最终出现断股。

三是运行环境因素。资料列出温度变化、风速过大、湿度过高、电磁干扰等都可能与断股有关。

四是施工与维护因素。施工人员操作不当、施工环境恶劣、维护保养不足、接头未固定牢固、光缆受力过大等,都可能导致断股。

五是产品质量因素。原材料质量不合格、生产工艺参数控制不当、出厂检验检测不到位、存储运输中受到碰撞挤压等。

现场提示:
资料给出的应急处理顺序是:立即报告调度并通知相关运维人员赶赴现场;现场检查断股情况,确定断股数量和位置;根据实际情况采用临时抢修或永久修复;处理过程中遵守相关安全规程,确保人员安全。检测和定位环节,资料提到可使用红外热像仪或超声波检测仪进行断股检测,用定位器或定位仪精确定位。

注意事项:
本资料为PPT转写文本,多页识别置信度较低,涉及具体参数、型号和作业要求时,应回看原始文件核对。OPGW断股的现场判断和处置,应以现行有效规程、调度命令和现场管理要求为准。