220KV电缆敷设时牵引力和侧压力怎么控制?

直接答案:
220KV电缆敷设时,牵引力和侧压力必须按作业指导书给定的限值控制。资料明确:电缆所能承受最大牵引力为55KN;敷设过程中将牵引力严格控制在15KN以内,达到该值仍无法拉动电缆时立即停机,加入辅助输送机辅助牵引。侧压力控制点为隧道转弯处,弯曲半径不小于20D,侧压力小于5kN/m。

原因说明:
该工程电缆为YJLW03 1×800mm²-220KV,单盘最大长度445米,敷设线路转弯较多,电缆行进中在转弯处侧压力最大。资料指出,施工不当易造成电缆变形、绝缘损伤,因此转弯处是重点控制部位。资料附有牵引力及侧压力计算书,按摩擦系数0.2、电缆每米重量17.9kg/m、长度445米计算,直线段牵引力约15612.38N;经90°弯和两个45°弯后,计算牵引力叠加约86165.57N,已超过电缆允许牵引力,说明不能仅靠牵引硬拉。

现场提示:
牵引使用30KN牵引绞车,串接45KN拉力表监测拉力;牵引头与钢丝绳间用旋转器连接,防止扭伤电缆。展放速度控制在10m/min以内。直线段每3至5米设一个平滑轮,每6至7个平滑轮布置一个“V”型滑轮;转弯处采用转角滑轮,直角弯可用枕木垫加三至四个转角滑轮分解急弯。转角处滑轮上增设弹簧秤测量侧压力,并设专人监视。电缆脱离滑轮、通讯异常或牵引力达到控制值时,立即呼叫牵引车停机处理。

注意事项:
电缆过滑轮时严禁用手搬动电缆,以防人身伤害。牵引车由专人操作,全线保持通讯畅通。上述数值均为该作业指导书针对本工程的计算与控制要求,其他工程不得直接套用,应以现行有效文件和现场施工组织设计为准。

资料来源:《220KV电缆作业指导书》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。