10kV电缆绝缘厚度和偏心度验收时怎么判断?

直接答案:按这份10kV电力电缆技术规范,绝缘标称厚度为4.5mm,绝缘厚度平均值不得小于标称值,任一点最小测量厚度不得小于标称厚度的90%,任一断面的偏心率不得大于10%。验收时这三个条件要同时满足,只看平均厚度合格就放行是不对的。

原因说明:电缆绝缘厚度不均,薄点就是运行中的薄弱环节,局部放电和击穿往往先从最薄处发展。规范对最小值单独设限,就是防止平均厚度达标、局部却偏薄的情况。偏心率按同一断面测得的最大厚度和最小厚度计算,公式为(最大厚度-最小厚度)除以最大厚度,结果不大于10%才算合格。

现场提示:测量绝缘厚度应在同一断面上取最大、最小厚度,平均值和最小值分别对照标称值判断,不要混用不同断面数据。发现偏心率接近限值时,应结合供货方提供的工艺资料核对,不能仅凭外观判断合格与否。

注意事项:绝缘屏蔽为可剥离或不可剥离挤包半导电层,电阻率不大于500Ω·cm,剥离力应在8N至45N之间,剥离后绝缘表面应无损伤及残留半导电屏蔽痕迹。三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间还应有沿缆芯纵向的黄绿红相色标志带,宽度不小于2mm。这些项目同样属于到货检查容易漏看的内容。