隧道侧沟施工时沟底高程和外缘距离怎么控制?

直接答案:侧沟施工控制的重点,是沟底高程和结构外缘距同侧轨道中心线的距离,以及关模步骤。这两项一旦偏了,后续盖板安装和排水顺接都会受影响。

原因说明:侧沟与电缆槽是分层分步浇筑成型的。按交底流程,先在距隧道中心线4.6m处立①号小模板,浇筑Ⅰ部混凝土铺底,形成小平台,标高为内轨线下50cm;有横向排水管的地段,要把管口接出混凝土面,模板高度应大于24cm。Ⅰ部完成并达到初凝强度后,再以隧道中线为标准,在偏移4.99m处立④号模板、偏移5.29m处立⑤号模板,浇筑Ⅱ部混凝土至内轨线标高下6cm处,④、⑤号模板间距30cm,模板高度不小于74cm;随后在中线偏移4.4m处设⑧号模板,高度不小于104cm。Ⅱ部完成后再立②、③、⑥、⑦号模板,其中②号距中线4.54m、③号距中线4.89m,间距35cm;⑥号距中线5.39m、⑦号距中线5.59m,间距20cm,然后浇筑Ⅲ部混凝土至内轨线标高上24cm处。②、⑦号模板高度不小于30cm,并与⑧号模板顶端标高齐平。

现场提示:侧沟采用钢模板,严禁用木模代替;立模前必须涂抹脱模剂,拆模后及时打磨附着浆液。Ⅰ部完成后要对混凝土面凿毛;施作Ⅱ、Ⅲ部时在连接处设φ8接茬筋,长30cm、预埋15cm。混凝土浇筑完成后派专人撒水养护7天。

注意事项:沟槽侧壁靠近线路侧,结合隧道接地情况设置Φ16和Φ12加强钢筋。电缆槽盖板采用工厂化生产,尺寸误差±3mm,铺设应齐全平稳、表面无缺棱掉角。横向排水管纵向间距30m一处,采用φ100PVC管,水沟墙内部分用异形弯头连接;电力电缆槽和通信信号电缆槽底部由两根φ20PVC管连接到侧沟,布设间距3至5米,预埋时保证2%的横向坡率。全隧侧沟按隧道纵坡顺接,横向引水管坡度不应小于2%。资料中水沟断面尺寸允许偏差的具体数值未明确,现场应以现行有效文件和实测交底为准。

资料来源:《某隧道进口侧沟施工技术交底》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。