电缆竖井防火封堵时阻火包和隔板怎么配合施工?

直接答案:电缆竖井防火封堵不是把阻火包往孔洞里一塞就完事,而是“清理—填缝—包绕—装支架—铺隔板—垒阻火包—再封上部隔板—涂防火涂料”的一套配合工序。阻火包负责垒砌封堵层,耐火隔板负责承托和分层,柔性堵料负责把所有缝隙封严,三者缺一不可。

原因说明:阻火包外层是经处理的玻璃纤维布,内部填充无机不燃材料和特种添加剂组成的混合物,耐水、耐油、耐湿热、耐冻融,可随意拆装和反复使用,适合垒成防火墙、防火层或封堵孔洞。但阻火包本身有缝隙,必须靠柔性堵料和隔板配合才能形成严密封堵层。

现场施工顺序(依据资料整理):

1. 把待封堵处的建筑垃圾、施工杂物及电缆表面清理干净。
2. 将电缆束打开,用柔性堵料或防火密封胶填充电缆间的缝隙,并及时整理电缆。
3. 用柔性堵料包绕电缆束外围,包绕厚度不小于20mm。
4. 在封堵部位利用竖井内预埋件或钢竖井内支撑安装承托支架,间距不大于400mm。
5. 按现场实际切割耐火隔板,紧靠电缆处预留备用电缆通道,将隔板固定在承托支架上。
6. 大型砖混电缆竖井在爬梯处按设计预留人孔;设计未要求时,设置800mm×600mm人孔,人孔四周安装耐火隔板围挡,围挡厚度与封堵层厚度一致。
7. 采用交叉错缝方式堆砌阻火包,预留备用电缆通道,阻火包与电缆及竖井壁的间隙用柔性堵料严密封堵。
8. 安装上部耐火隔板,上、下隔板的备用电缆通道位置应一致;同时用柔性堵料将隔板、桥架、电缆和竖井壁间的缝隙封堵严密。
9. 对封堵部位整形,做到形状规则、表面无缝隙、外观平整;增敷电缆完毕后应及时恢复防火封堵。
10. 在人孔处安装耐火隔板盖板,用柔性堵料封堵人孔隔板缝隙。
11. 在封堵处电缆两侧涂刷电缆防火涂料,厚度不小于1mm,长度不小于1500mm。
12. 将施工作业区的施工杂物、垃圾、杂物清理干净。

现场提示:交叉错缝堆砌是为了减少通缝,备用电缆通道是为后期增敷电缆留条件,上、下隔板通道位置必须对齐,否则后期穿缆会破坏封堵层。增敷电缆后不恢复封堵,是竖井防火封堵最常见的失效原因。

注意事项:文中尺寸和厚度要求均来自本次资料,实际施工还应以设计文件和现行有效文件为准;不同车型、不同竖井结构不应直接套用。

资料来源:《电缆竖井防火隔板和阻火包施工方法》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。