高压电桥法测高阻故障时,电桥电源电压该怎么定?

直接答案:不能按固定值套用,要在故障点接地电阻的线性区内找试验电压,让电桥回路电流稳定在5~10 mA。资料中的实测案例,试验电压取2880 V、检测电流8 mA,正好落在这个区间。

原因说明:高压电桥法本质上仍是电桥法,靠电桥平衡后的比例关系和电缆长度算出故障距离。高阻接地故障的接地电阻是非线性的,电源电压过低,回路电流太小,检流计分辨不出,测量误差增大;电压过高,又可能越过拐点,电桥偏离线性状态,比例关系不再可靠。资料给出的做法是:先对故障电缆施加直流高压,找出接地电阻击穿电压的突变拐点值,再在尽可能远离拐点的线性区域内选一个安全试验电压,使回路电流保持在5~10 mA。

现场提示:资料中的案例是某馈出线四根并联电缆中的一根,型号ZLQ20-3×120,长度153 m。B相升压至30 kV时对地击穿,接地电阻2.5 MΩ,属高阻故障。测试时先定试验电压2880 V、电流8 mA,再用指针式检流计粗测电桥平衡,换高精度直流复射检流计细测,并分别在电缆首端、尾端测试,电桥采用正、反两种接线方式对比,最后取平均值得出故障点距变电所约142 m。后续用声测法未能听到放电点,改用经验观察法,在距变电所142 m附近打开电缆沟盖板、把电缆从污水中取出,观察变形、鼓包并触摸发热点,确定故障点,与电桥测距的绝对误差不超过0.5 m。

注意事项:高压电桥法电源电压可达数千甚至上万伏,仪器、仪表应放在绝缘垫上。资料还指出,用高压脉冲击故障点定位、采用经验观察法时,必须戴绝缘手套、穿绝缘靴。另外,电桥法要求已知电缆准确长度;不同导体材料或不同截面的电缆段还要换算;三相短路故障不能用此法测量。

资料来源:《高压电桥法探测电力电缆故障实测案例分析》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。