微信扫一扫 分享朋友圈

已有 12 人浏览分享

[供电问答] 隧道水沟电缆槽施工前为什么要先凿毛并冲洗基底?

[复制链接]

98

主题

7

回帖

3018

积分

通信斑竹

积分
3018
发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
隧道水沟电缆槽施工前为什么要先凿毛并冲洗基底?

直接答案:因为水沟电缆槽槽壁要与二衬矮边墙、沟槽身与底座结合面粘结牢固,必须先凿毛至露出新鲜混凝土,再清理冲洗基底,否则后施工的槽壁容易产生裂缝或脱落。

原因说明:按施工方案要求,两侧二衬矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面均须凿毛处理。凿毛采用风镐或短钎,整体凿毛,凿毛至露出新鲜混凝土为止。凿毛后要把水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理干净,并用高压水冲洗,清除积存水,之后才能进入钢筋绑扎等后续工序。

现场提示:沟槽预埋钢筋如有丢失,应二次植筋,确保排距20cm、行距50cm的设计要求。测量放线时,靠二衬边墙一侧为电力电缆槽,靠隧中一侧为通信电缆槽,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸须按施工图控制,不能随意改变。

注意事项:二衬边墙引出的泄水管要在混凝土施工前安装定位牢固,孔口用土工布封堵,防止浇筑时跑位或混凝土灌入孔内;不通的、反坡的、损坏的泄水管须先行处理。接地钢筋、过轨钢管等预留件发现问题时,方案要求跳过该段先不施作。以上为施工方案内容,现场作业应以现行有效文件、设计图纸和现场管理要求为准。

资料来源:《隧道水沟电缆槽施工方案》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。