微信扫一扫 分享朋友圈

已有 9 人浏览分享

[综合问答] 箱变停送电操作竞赛中,倒闸顺序为什么容易出错?

[复制链接]

103

主题

5

回帖

3077

积分

客运斑竹

积分
3077
发表于  前天 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱变停送电操作竞赛中,倒闸顺序为什么容易出错?

直接答案:竞赛评分中倒闸操作占50分,是分值最高的环节,而顺序错误往往出在两个地方:一是停送电的整体顺序记反,二是跌落开关分相操作的相序记混。按资料给出的顺序执行,停电时先远程停止风机,再断开风机侧断路器、箱变低压侧断路器、箱变高压侧负荷开关、箱变高压侧隔离开关,最后断开线路跌落开关;送电时顺序与停电时相反。停运跌落开关时先拉B相、再拉A相、最后拉C相,送电时顺序相反。

原因说明:参赛者失分多集中在“带负荷拉合隔离开关”这一红线动作上。隔离开关和跌落开关不能带负荷操作,必须确认前一级断路器已断开后再动,顺序一旦颠倒,在竞赛中直接按严重问题扣分,在实际作业中则属于违章操作。跌落开关分相操作容易错,是因为三个相的先后次序与日常习惯的“从左到右”不一致,背记时要把“停B—A—C、送C—A—B”作为固定口诀单独记。

现场提示:竞赛评分细则对操作前核对设备双重名称、监护人高声唱票、操作人手指设备复诵、监护人发“对、执行”命令、操作人思考3秒后动手,都有明确扣分点。顺序记得再熟,唱票复诵、核对编号位置这些环节漏一步照样扣分。验电按“三步骤”执行,封地线或合接地刀闸前必须验电,绝缘手套、绝缘靴等安全工器具由参赛者自行选择,选错或用错同样失分。

注意事项:资料明确要求严格按照《电力安全工作规程》执行,严禁带负荷拉合隔离开关。竞赛方案中的设备为35/0.69kV箱变,相关顺序要求仅适用于该资料所述操作场景,不能直接套用到其他电压等级或接线方式的设备。实际作业应以现行有效规程、调度命令和现场管理要求为准。

资料来源:《箱变停送电操作竞赛方案》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。