[供电问答] 电力电缆敷设时弯曲半径和牵引力怎么控制?

[复制链接]

98

主题

6

回帖

2971

积分

车务斑竹

积分
2971
发表于  前天 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆敷设时弯曲半径和牵引力怎么控制?

直接答案:敷设电缆时,弯曲半径不得小于资料规定的对应数值,牵引力和侧压力不得超过允许值。这两项是保护电缆绝缘和护套不被损伤的关键控制点,一旦超标,损伤往往在投运后才发展为击穿故障。

弯曲半径控制

电缆弯曲半径按电缆型式和是否铠装区分,资料给出的最小弯曲半径如下(D为电缆外径):

交联聚乙烯绝缘电力电缆:多芯无铠装15D,多芯有铠装20D;单芯无铠装20D,单芯有铠装25D。

聚氯乙烯绝缘电力电缆:多芯无铠装10D,多芯有铠装15D;单芯无铠装10D,单芯有铠装15D。

橡皮绝缘电力电缆:多芯无铠装10D,多芯有铠装15D。

施工中通过合理布置滑轮、控制转角角度来满足要求。进出工井、穿过排管口时,必须设置喇叭口或圆滑的导向装置,排管口应打磨成喇叭口状,避免刮伤电缆。

牵引力与侧压力控制

机械牵引必须使用具有防捻功能的牵引头和网套,安装牵引力监测装置实时监控,超过允许值立即停止牵引、查明原因。资料给出的允许值为:

铜芯电缆:牵引力T≤70×S(S为导体截面,mm²),侧压力P≤3kN。

铝芯电缆:牵引力T≤40×S,侧压力P≤3kN。

控制电缆:牵引力T≤导体允许抗拉强度的1/5,侧压力P≤0.8kN。

有铠装电缆牵引力可适当放宽,但不应损伤铠装。

转角处必须使用转角滑轮组,转角滑轮弧度应满足最小弯曲半径要求。侧压力过大(如超过3kN)会压扁电缆、损坏内部结构。

现场提示

牵引过程中应在电缆盘、牵引头、转弯处及直线段每隔一定距离设专人监护,并保持通讯畅通。敷设环境温度低于规定值时,应预先加热电缆,严禁低温下强行敷设,以免绝缘层或护套开裂。

注意事项

以上数值来自培训资料整理,具体工程执行时应以现行有效标准、设计文件和产品安装说明书为准。

资料来源:《电力电缆工程施工要点》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。