[客运问答] 接触网V形天窗作业中感应电和穿越电流怎么防?

[复制链接]

110

主题

4

回帖

3193

积分

工务斑竹

积分
3193
发表于  4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网V形天窗作业中感应电和穿越电流怎么防?

直接答案:V形天窗作业时,一线停电检修、另一线正常供电,停电线路会因静电感应、电磁感应产生感应电压,也可能因回流分流产生穿越电流。防范的核心是:把停电线路可靠接地、把可能断开的回流径路可靠旁路短接,作业中不得使接地线、旁路短接线、等电位连接线出现断开点。

原因说明:资料指出,感应电分为静电感应和电磁感应。带电接触网周围存在电场和交变磁场,停电接触网处于其中就会产生感应电压;感应电压与两线间距、负荷电流、电流变化率、停电线路长度等因素有关。资料还提到,停电接触网未接地且处于悬挂状态时,对地感应电压可达到2000 V左右,远高于人体心脏所能承受的40 V。穿越电流则来自牵引回流的并联分流:上下行钢轨、回流线彼此相连,V形天窗断开后,运行线路的牵引回流会分流到停电侧的钢轨和回流线;若在作业区装设接地线,停电的接触线、承力索也会成为回流并联支路,这部分分岔电流就是穿越电流。

现场提示:资料给出的穿越电流防范措施包括:作业区两端接地线、消除感应电接地线、旁路短接线、等位连接线等安装要牢固可靠,保证停电后接触网与接地线组成的回路不形成断开点;在作业区域禁止接触网出现断开,若需断开(如检修绝缘体、隔离开关、电气部分锚关等),应事先做好短接旁路准备,防止穿越电流经人体和机具分流;牵引变电所接地和回流回路应状况良好、回路畅通,否则穿越电流可能在“接触网—接地线—轨道—接地线—接触网”环路中循环,烧毁接地线并危及人身安全。资料同时强调,作业人员应在接地线、随车接地线、旁路短接线、等位连接线规范安装后方可触及设备;需通过牵引回流操作时应穿绝缘靴或站在绝缘垫上;作业完毕及时将接地线与电源断开。

注意事项:资料指出,感应电和穿越电流伤害隐蔽,易被忽视。产生这类风险的主要原因包括对带电体认识不足、未按规定断开与工作相关联的回流线、未按规定采取旁路措施、未放电或放电不充分即进入作业区域、对存在断口或电位差的设备未按规定旁路或等电位短接。资料还提到,停电检修接触网作业中因感应触电导致的人员伤亡事故约占总伤亡事故的30%左右。作业中应按规定穿戴防护手套和绝缘靴,并严格执行V形天窗停电作业的有关规定。

资料来源:《接触网V行天窗作业如何预防感应电、穿越电流的伤害》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。