微信扫一扫 分享朋友圈

已有 13 人浏览分享

[供电问答] 铁路综合接地系统电气完整性测量怎么判断接地连接是否良好?

[复制链接]

76

主题

2

回帖

2183

积分

超级版主

积分
2183
发表于  前天 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路综合接地系统电气完整性测量怎么判断接地连接是否良好?

直接答案:按TB/T 3233—2010的规定,电气完整性测量是在被测接地系统上选一个连接良好的接地端子作参考点,测量附近300米范围内设备或线缆接地测量点与参考点之间的直流电阻,再按测得的电阻值分档判断连接状况。

判断依据:资料给出的分档是,直流电阻在50毫欧以下,说明连接状况良好;在50毫欧至200毫欧之间,说明连接状况尚可,宜在以后例行测量中关注其变化,重要设备宜在适当时候检查;在200毫欧至1欧之间,说明连接状况不佳,重要设备应尽快检查处理,其他设备宜在适当时候检查;在1欧以上,说明设备或线缆与铁路综合接地系统未连接,应尽快检查处理。

测量时还要注意两点:一是发现测量值在50毫欧以上时,应反复测量验证;如果很多设备都反映连接不良,可考虑更换参考点重新测量。二是测量中应注意减小接触电阻的影响,接线采用两个电流极和两个电压极分开连接的四端子法,测量引线应为带绝缘护套导线,截面在1.5平方毫米及以上,并保证与测量电极和测量仪表可靠连接。仪器宜选用直流回路电阻测试仪,分辨率1毫欧,测量精度不低于1.0级;也可采用直流电桥原理的仪器。

现场提示:测量时要记录环境温度。判断结果只是反映测量时点的连接状态,发现异常应结合现场检查确认,实际处理以现行有效文件和现场管理要求为准。

资料来源:《TB_T_3233-2010_铁路综合接地系统测量方法》。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。